   西门子网站的S7-200论坛上的一个帖子介绍了修复S7-200电源故障的方法。这个帖子的网址为
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=856206&s_id=0&num=30#anch
   内容简介如下:
   楼主的S7-200 PLC上电后指示灯不亮,拆开后发现最下面的板子上有两个元件烧坏,一个是R814是贴片电阻,一个是N801芯片(型号K119  TOP244P)。
   有回帖说“TOP244P是Power Integrations的开关电源芯片。百度一下,网上应该可以查得到其外围电路元件,与PLC的电路对比一下试试”。
   有回帖说“TO244P在淘宝网上有啊。可以试试。而且百度一下,卖此类IC的一大把人在。因为这是一款再普通不过的电源IC了”。
   有回帖提供了一个网址,可以下载CPU 222的原理图:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3841075&bbs_page_no=1&bbs_id=3021
   从原理图可以看到烧毁的电阻的阻值。
[/URL]    最后楼主自己把电源修好了。
[/URL]
11-12-01 08:35
有空再看一下
11-12-01 09:02
目前只有电烙铁修贴片元件有些困难
11-12-01 19:43

引用 xiangfengcba 在 2011/12/1 9:02:11 发言【内容省略】

11-12-01 23:38
top224很早就换成top246了。
11-12-02 07:45
看来概述还是不少,这种图也能拿到。
11-12-02 09:26
这个小电源不是很难修