主题:100KVA/6kv变压器低压侧380VCT变比多大合适?
点击:2224 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
100KVA/6kv变压器低压侧380VCT变比多大合适?250/5合适吗?
11-11-29 15:44
1楼
编辑
引用
管理
hegt1963
100KVA400V低压侧额定电流是144A,好象没有250/5的,选300/5的吧
11-11-29 19:03
2楼
编辑
引用
管理
huliangyong
200/5就是40倍应该就可以用了吧!
11-11-30 00:00
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-30 00:19
4楼
编辑
引用
管理
961317984
200比5应该可以了
11-12-07 17:36