登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】6台变频器和一台PLC等元件如何在一个柜子里排布(20111117)
点击:3354 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
yohikp
最近有个项目,要3个3.7KW和3个0.75KW的变频器,还有PLC,断路器,中继,接触器等,现在想装载一个柜子里,不过还好这柜子尺寸是我自己给的,客户没有定死。就是想让大伙帮忙看看这元件该如何排布的更合理一些!这两天就想这事了。。。
最后修改:
2011/11/18 8:52:10
11-11-16 10:39
1楼
编辑
引用
管理
jjx1983
你主要需要考虑的电磁干扰的问题,变频器多了对电机影响很大。动力线和信号线分开呗
11-11-16 11:27
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
柜子前后开门PLC及中继放前面,变频器及接触器等放后面
11-11-16 11:31
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-16 15:16
4楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
做个带隔板的,把PLC弱电隔离开就行了,经济
11-11-16 16:06
5楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
顶一个
11-11-16 16:20
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对4楼发言,大拇指赞一个!
如果你能留意看些原装进口的传动控制柜,他们的布局基本如此,就是强电和弱电的元器件都用金属挡墙物理分隔。接线采用柜内双绞、柜外屏蔽的形式。值得借鉴。
另外,多台变频器置同一柜内,要做好通风散热的通道和空间。变频器与变频器之间特别是上下距离要留够空间。否则散热问题将成为瓶颈问题。
11-11-16 19:20
7楼
编辑
引用
管理
ascent
做的规范的话,肯定干扰等影响要减小很多。
11-11-16 19:53
8楼
编辑
引用
管理
yohikp
嗯,有点感觉了,谢谢大家的回复。。。
11-11-17 08:18
9楼
编辑
引用
管理
huanghua120
顶
11-11-17 09:41
上一页
下一页
工控新闻
前瞻产业研究院发布“2024年中国人形机器人新质生产力系列榜单”
威图工程师大赛全国前三强诞生
前瞻发布|《2025人形机器人产业发展蓝皮书》
派克汉尼汾推出新的快换接头产品系列,扩展热管理解决方案
新成果涌现、制造业成绩亮眼 细数中国工业经济这一年
和利时赋能中石化新疆库车绿氢项目——储能电站智能调控系统成功投运
西门子收购Altair Engineering获德国反垄断机构批准
工信部等三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
更多新闻资讯