主题:55kw电机配相线
点击:1711 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
1143799064
选用16平方的铜线完全可以满足要求
11-11-12 15:46
11楼
编辑
引用
管理
laozhou123
因为到电机的是6根线,相当于分流了,所以用35的比较好些
11-11-12 17:10
12楼
编辑
引用
管理
吉林
用25平方的线
11-11-12 17:24
13楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
用25平方以上最安全,关键是距离不远花费不多啊。对呀!
11-11-12 19:28
14楼
编辑
引用
管理
堕落的灵魂
果断25
11-11-12 22:26
15楼
编辑
引用
管理
LiuQiang3385
16平方的勉强可以,但要考虑启动的负载大小,还有不能短时间内频繁启动,最好用大点的线
11-11-13 00:14
16楼
编辑
引用
管理
xilinxue
应该用50平方的线
11-11-13 09:15
17楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
25平方以上
11-11-13 10:51
18楼
编辑
引用
管理
lwj007
可以用,没问题。
11-11-13 11:22
19楼
编辑
引用
管理
四十不惑
定子绕组线电流为55000/1.732/380=83.5A,16平方三心线安全载流量75A,所以要用25平方.
11-11-14 13:04