主题:55kw电机配相线
点击:1713 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
lxk6800
请问大家:一台55kw的电机星角启动,从控股柜到电机的有5.5米,六根线采用16平方的铜线小吗?
11-11-11 21:45
1楼
编辑
引用
管理
a672398601
应该用50平方的线
11-11-11 22:23
2楼
编辑
引用
管理
lihai010
可以,不过25的比较合适
11-11-11 22:34
3楼
编辑
引用
管理
haohao636355
16平方刚刚好危险.25平方就安全了
11-11-11 22:52
4楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
25的也小点,最好是有富余
11-11-12 06:09
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-12 09:22
6楼
编辑
引用
管理
reliik
16的线可以的 但还要看你的启动时的 负载 力矩
11-11-12 09:39
7楼
编辑
引用
管理
gaojiangning
25就够了
11-11-12 10:42
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
应该用25平方的,不可以用16平方的。
11-11-12 14:22
9楼
编辑
引用
管理
ascent
用25平方以上最安全,关键是距离不远花费不多啊。