主题:55kw电机配相线

点击:1711 回复:23

请问大家:一台55kw的电机星角启动,从控股柜到电机的有5.5米,六根线采用16平方的铜线小吗?
11-11-11 21:45
应该用50平方的线
11-11-11 22:23
可以,不过25的比较合适
11-11-11 22:34
16平方刚刚好危险.25平方就安全了
附件
11-11-11 22:52
25的也小点,最好是有富余
11-11-12 06:09
该用户被锁定!
11-11-12 09:22
16的线可以的   但还要看你的启动时的 负载 力矩
11-11-12 09:39
25就够了
11-11-12 10:42
应该用25平方的,不可以用16平方的。
11-11-12 14:22
用25平方以上最安全,关键是距离不远花费不多啊。
11-11-12 15:41