主题:维修电工求解惑,谢谢
点击:1506 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
建议你先检查一下电机。可能是电机接地或者缺相
11-11-05 19:49
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
自己搞不定,只好请人去搞定了。前几天,我也是受人之托,说MM430能面板启动,但远传DCS的4-20mA就不行,变频器没反应。问了半天,说不出所以然来。无奈,只能是跑300多公里到现场看。
靠,问题再简单不过了,基本是两点,第一点,变频器与装置没做快速调试,变频器里的电机数据与电机的不一致,也就是说。变频器内的电机控制模型还没建立呢,转个屁。面板转也是瞎转,根本就不是正常运行。第二点,更找乐,变频器的进线开关(接触器)和控制命令(ON/OFF)一起激励,导致直流母线还没充好电,变频器就启动了,所以变频器被锁住,认为是不合理的上电时序。
对此作了调试和设置,在运行系统,非常平顺的工作,远传DCS信号非常精准的控制电机运行。300km的路程,处理的是简单的问题。哭笑不得。
11-11-05 19:59
12楼
编辑
引用
管理
等待49
什么显示都没有 好象变频器断电了
11-11-07 14:26
13楼
管理
thwl55555
该帖内容不符合相关规定!
11-11-07 15:46
14楼
编辑
引用
管理
zzk322
对着说明书把参数对一下,看有没有不对的地方,你的水磅有没有问题?
11-11-07 17:11
15楼
管理
523157626
该帖内容不符合相关规定!
11-11-07 17:15
16楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
按照说明书慢慢来!
11-11-07 19:14
17楼
编辑
引用
管理
339402782
没面板么?还是面板没显示?
11-11-07 20:21
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
估计是有面板没有显示。就像没电一样。那说明什么?说明直流母线没有电压。就是说,交流进线的电源没有送进变频器里来。
最后修改:
2011/11/8 19:41:21
11-11-08 19:37
19楼
编辑
引用
管理
等待49
电机工频运转没问题,老设备没有说明书,就是检查设置也需要有显示啊,问题是现在没有,现象好象是强行切断电源
11-11-08 19:46