主题:有关变频调速器的投用能够节能的问题?

点击:2735 回复:20

有关变频调速器的投用能够节能的问题?
请教大家一个问题。
一客户向我们推荐一电机变频开关柜来代替我们的XJ01的开关柜。
我打开他们的柜子看到,与以前的开关柜不同的是,它没有频敏电阻器等设备,只有交流接触器、自动开关和一些保护元件,但柜子中安装了一台变频调速器。
我们的电机是75KW的,带动一台泵,属于连续运转设备。
05-01-05 23:02
先试用以下,看看是不是真的?然后在这里发个帖子,谈谈使用的结果。变频器是什么品牌的?
05-01-06 13:19
节能,呵呵,
本来变频柜子就那么点东西,
05-01-06 13:21
兄弟,有调速用变频器就节能啊,不过你可以到我这里买啊
05-01-06 13:58
变频节能是肯定的,只是节能的空间有大有小,如果用自动化控制可以多节电,反之节电较少。
05-01-06 14:10
该用户被锁定!
05-01-06 17:29

引用 kdrjl 在 2005-1-6 13:19:00 发言【内容省略】

今天具体问了工艺并进行了记录如下:
HZ:40.14        运行电流:80~90之间变化         运行电压:305v
电机转速:2408(别的不写了)
该电机为90KW上料电机,生产正常的话,基本24小时不停。
以前使用启动柜时,电机电流在150A左右,电压380V左右。
节能的效果大家可以给出计算方法么/
我公司第一次投入该“节能”设备,可是厂家并没有给出节能的技术文章,只说了该产品节能,真晕。
我公司年耗电1.6亿度,是用电大户,那位朋友给出强有力的证据证明你们的产品是节能的,不妨流下联系方式。
05-01-06 18:31
7楼的朋友
 我公司的变频节能系统可以给你一个方案呀!
 电子邮件联系:wyong1970love@163.com
05-01-09 10:41

引用 wyong 在 2005-1-6 14:10:00 发言【内容省略】

同意!
05-01-09 11:00
to  aabb33j:
你的这组数据还不能说明问题吗?以前的电机电流是150A;电压是380V。现在的是90A;308V。24小时连续运行。省电是明摆着的。
这个数据还不够确切。应该都记录从动力电网来的数据。电压是不变的,电流是不一样的,还有一个重要的指标就是两种情况下的功率因数如何,再计算年耗电量。
05-01-09 13:01