登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:[原创]CP1H与EDA9033F电表通过简易主站进行Modbus-RTU通讯
点击:1832 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
心情
附件:
[
本地下载
]
之前也有做过简易主站的MODBUS通讯测试,这次更详细些,通讯的双方都要可以MODBUS通讯。CP1H为主站。
11-11-02 13:26
1楼
编辑
引用
管理
心情
补充一点,特殊地址对应的寄存器区在手册上是错误的,A641对应的是串口1,相关的寄存器区是D32200~;A640对应的是串口2,相关的寄存器区是D32300
11-11-02 13:36
2楼
编辑
引用
管理
dianqisu
谢谢分享,手册上的错误不指这一处呢,在无协议和中断那几章节到处是错的。
11-11-02 15:31
3楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
不会吧,我目前就要做一个简易主站的项目,如按照手册上讲的,那就永远也连不上了?
不过我用的PLC是CP1L的.
最后修改:
2011/11/2 18:19:26
11-11-02 18:17
4楼
编辑
引用
管理
qiangyue1990
学习备用