主题:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?

点击:6383 回复:23

呵呵
11-11-19 09:10
是的,可以一般场合
11-12-16 09:49
ZMCY大师你好,我发现我发布的帖子经常可以得到你的帮助,对你的水平和为人比较信服,我现承担公司内部的自动化工程改造工作,如你是主营自动化元器件、负责电控箱制作接线或可编制控制程序,可以找我合作,电话13097725888,QQ99069014。
13-12-02 11:56
不行的,伺服要有编码器来反馈信号到驱动器,
13-12-02 12:24
“要求用伺服电机代替步进电机使用,而并非简单的替代,我的意思是:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?也就是开环控制的伺服电机,我要的就是可以控制他的位置和高转速,其他的可以忽略,”
1、楼主提了一个很好的问题;
2、伺服不是步进的,伺服电机实际是靠“PLC+变频器+编码器”运转的;
3、没有编码器,伺服系统就是普通交流电机变频调速(或者直流电机调速)!
13-12-03 23:02
去掉编码器也能用吗?不是会报警?
13-12-04 13:04
伺服电机是线性控制的,必需有反馈装置才可步进,不然就是普通的交流电机了,可以高速运转没法定位。
步进电机是一种不需反馈就可以精确步进的电机,但普通步进转速不高,也有高速步进电机。
13-12-15 10:13

引用 hzband 在 2013/12/15 10:13:50 发言【内容省略】

1、伺服电机,是不能步进的;
2、有反馈装置,也不能步进,因为反馈只是个检测的方法;
13-12-15 10:42

引用 hzband 在 2013/12/15 10:13:50 发言【内容省略】

1、这句话是对的,伺服电机是个普通电机的开关控制;
2、只能用编码器或者位置检测设备得到位置信息,并进行开关控制定位!
13-12-15 10:47
伺服的架構 驅動器+同步電機 +編碼器
編碼器在此扮演兩個角色 一是速度閉環(位置閉環) 另一是電流閉環
沒有訊號的回饋 那他還是伺服嗎
13-12-15 11:51