登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?
点击:6383 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
飞火111
请教各位大侠,因为特殊环境限制,要求用伺服电机代替步进电机使用,而并非简单的替代,我的意思是:伺服电机不用反馈信号当步进电机用,可以么?也就是开环控制的伺服电机,我要的就是可以控制他的位置和高转速,其他的可以忽略,我想问的是,如果不接受反馈信号,伺服电机能正常运转么?
11-10-26 22:46
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如果不接驳编码器,那么会报错误从而不能正常使用,至于你接了编码器而程序中不使用,那无所谓.
11-10-27 05:55
2楼
编辑
引用
管理
飞火111
谢谢楼上热心人,你太强了,每个版块都能见到你非常专业的回复,能得到你的指点很荣幸,谢谢!
11-10-27 08:23
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;大多数品牌的没有了编码器电机都不能运行了;
11-10-27 09:48
4楼
编辑
引用
管理
songyuxi
你用什么驱动器?伺服电机和驱动器要配套使用,编码器反馈伺服电机位置给驱动器,驱动器根据电机实际位置进行控制。伺服电机就是一个三相永磁电机+编码器。
11-10-27 10:35
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-28 11:57
6楼
编辑
引用
管理
飞火111
现在犯难的是编码器的线头没办法接进驱动器里面啦,因为电机自身是转动的
11-10-28 16:36
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-28 17:08
8楼
编辑
引用
管理
hzyikoo
把编码器报警这一项从驱动器里面去掉应该是可行的!比如编码器坏了造成电机飞车不就是跟当步进电机一个道理么?小弟愚昧,别见笑哈!
11-11-01 16:45
9楼
编辑
引用
管理
birdinmysky
什么品牌的伺服,好奇中……
11-11-16 16:38
上一页
下一页
工控新闻
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
共拓智造新视界 | OPT(奥普特)2025全球生态伙伴大会-东莞站圆满召开!
尼得科全球电器产业园投产
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
更多新闻资讯