我们集团整体搬迁,总共负载前期4000千伏安。后期还要增加2350千伏安。在三相负载平衡的情况下,我计算了前后期的最大单相工作电流分别是2900安和4400安。清问如何配置变压器最经济实用?
11-10-26 16:19
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不太明白什么意思。你不是已经明确了吗?前期需要的电网容量,后期需要的电网容量,加起来乘以个系数就行了。怎么还算单相的?
11-10-26 19:14
2楼
编辑
引用
管理
五陵山
不好意思,我后面计算的电流是预算的最大工作电流。如果根据容量选前面就已经很明白了,但为了考虑最佳的经济效益,我决定用最大工作电流选择变压器容量,通过计算选择两台2000千伏安的变压器就能够满足所有负载的需求了。你觉得如何呢?
11-10-28 10:01
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-28 12:19
4楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
供电局会帮你的
11-10-28 13:12
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
五陵山
在 2011/10/28 10:01:54 发言
【内容省略】
我认为,选变压器,一定要考虑的相对长远,否则过不了3年5载,就有得申请增容了。那多麻烦呀。