主题:2台18.5kw的风机,空开选多大的好?

点击:5704 回复:17

现场有2台18.5KW的除尘风机,都是选用的直接启动方式启动电机,风机是单台逐次启动的,不是一起启动的。总开关我选多大的好呢?我直接从总开关引出线来接到接触器上好呢?还是说我在总开关后面再加2个空开单独控制风机呢?单独控制风机的话,空开我选择DZ47-60A的可以吗?会不会跳闸呢?
11-10-26 12:57
总空开可以选择80-100A的整定电流的,分开就象你说的用DZ47-60A 够了。
11-10-26 13:56
最好加分空开,分空开用60A的,总空开的用100A的
11-10-26 14:28
现在2个18.5KW的风机同时运行,总开关用100A的可以吗?
11-10-26 19:53
同时运行没有问题,如果同时启动最好换个大一点的
11-10-26 21:51

引用 dwbb 在 2011/10/26 13:56:33 发言【内容省略】

11-10-27 01:10

同时运行没有问题,如果同时启动最好换个大一点的
11-10-27 07:05
100A
11-10-27 10:03
该用户被锁定!
11-10-27 18:37
最小100A的空开
11-10-27 21:01