主题:2台18.5kw的风机,空开选多大的好?

点击:5704 回复:17

18.5KW的电机直接启动的啊,同时使用最小也要100A的断路器
11-10-27 23:23
总开关我用100A的现在,在总开关后面单独分支出2只DZ47-60A的空开单独来控制风机的电源,然后这个60A空开后面再挂接触器和热继,这样启动风机时60A的这个分支空开会不会跳闸?
11-10-28 13:09
该用户被锁定!
11-10-29 09:39
奥,谢谢
11-10-29 22:51
可以装一个缺相保护器,我厂最近因为热继缺相烧坏一台电机。
11-10-30 02:12
加个总开的好   总开选择100A   分开60A 的就可以了   如果是同时启动  100A的就可以了
11-10-30 09:25
最好加分空开,分空开用60A的,总空开的用100A
11-10-30 10:50