主题:2台18.5kw的风机,空开选多大的好?
点击:5704 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
ascent
18.5KW的电机直接启动的啊,同时使用最小也要100A的断路器
11-10-27 23:23
11楼
编辑
引用
管理
rockmusic
总开关我用100A的现在,在总开关后面单独分支出2只DZ47-60A的空开单独来控制风机的电源,然后这个60A空开后面再挂接触器和热继,这样启动风机时60A的这个分支空开会不会跳闸?
11-10-28 13:09
12楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-29 09:39
13楼
编辑
引用
管理
rockmusic
奥,谢谢
11-10-29 22:51
14楼
编辑
引用
管理
dazu1
可以装一个缺相保护器,我厂最近因为热继缺相烧坏一台电机。
11-10-30 02:12
15楼
编辑
引用
管理
reliik
加个总开的好 总开选择100A 分开60A 的就可以了 如果是同时启动 100A的就可以了
11-10-30 09:25
16楼
编辑
引用
管理
1143799064
最好加分空开,分空开用60A的,总空开的用100A
11-10-30 10:50
17楼
管理
gocn001
该帖内容不符合相关规定!
11-10-30 18:36