主题:FX1N-485BD 通讯问题
点击:1104 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhuangzh
用FX1N-24MT + FX1N-485BD 进行通讯,将数据发送到其它仪表。
使用原装FX1N-485BD时,通讯正常;而使用山寨的FX1N-485BD时,却不能通讯。仪表接受不到数据,但是用串口可以接受到数据。
这是FX1N-485BD的问题,还是仪表的问题,请指教!
11-10-21 13:36
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;那就用原装的吧;
11-10-21 14:16
2楼
编辑
引用
管理
zhuangzh
呵呵…… 谢谢!
不知道有没有人遇到这个问题,我只是想知道原因何在!
11-10-21 14:19
3楼
编辑
引用
管理
dianqisu
不是摆在那了吗?山寨的不行,原装的行。
11-10-21 15:53
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
国产兼容的这些通讯板也有好多厂家在做,如果用国产的,选个做的比较大的,质量好些的