登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:向师傅们问一些电气的问题
点击:2348 回复:36
30楼
编辑
引用
管理
1911034506
应该是先跳热继电器吧 但也不是绝对的
11-12-07 15:28
31楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
应该是热继
11-12-07 19:43
32楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
在电机在堵转时,正常应该是空开跳闸,空开主要作为电气回路的短路保护。比如电路相间,相地,及电机的堵转。
11-12-12 08:49
33楼
编辑
引用
管理
ahljj
原理不一样,功能也不一样。。。
11-12-12 09:26
34楼
编辑
引用
管理
804258199
热继会跳,空开动作和脱扣曲线有关,电机的电流在脱扣曲线内时一般不会跳闸。
11-12-12 23:08
35楼
编辑
引用
管理
心蓝界
看了这帖子,我突然想起来车间前两天烧了一台冷水机上的电机,这台电机是因为轴承卡死烧掉的,冷水机只有一个三相空开当作开关,没有接热继电器,现在纳闷,为什么空开不跳啊!??!选型不对吗?师傅还说是我们平时设备巡检没有做好,说什么轴承异响肯定不是一天两天的事,怎么没有听出来,真是无语了都。
11-12-13 19:44
36楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
热继电器
11-12-13 20:45