点击:2348 回复:36
20楼
编辑
引用
管理
hanfei987
学习
11-09-21 17:26
21楼
编辑
引用
管理
kdrjl
热继先跳。因为热继的动作电流曲线决定先于空开。空开是防短路电流的,热继是防过载电流的。
11-09-21 19:27
22楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
启动电流肯定要大于空开的电流,但是正常启动空开能承受住,
而现在是封堵,空开不可能一直承受这么大的电流,而热继的反应时间,个人认为要比空开长一点,
个人认为,应该跳空开。
11-09-21 20:16
23楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
同意以上所说内容
11-09-21 20:43
24楼
编辑
引用
管理
自由鸟2000
你说的卦堵是指电机卡住不转吗?如果是这样我觉得应该是空开先跳。
11-09-22 01:58
25楼
编辑
引用
管理
sclzh
如果选型正确,本人认为先跳热继。
11-09-24 18:09
26楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
说得有理!
11-09-24 19:40
27楼
编辑
引用
管理
vdvg136
能启动,但电流超大,声音超大
11-09-29 00:23
28楼
编辑
引用
管理
810319616
你好关于你这个问题,其实很简单,堵住电机不转,相当于让电机过载,热继电器的作用就是防止过载,因此热继跳,而空气开关同样也能对过负荷起作用,但是一般来说,空开是用于短路保护的,这两个也有一点的时间差,当热继其作用后,空开是不会再跳闸的,但如你堵住的时间过长,相当于电机短路,而造成空开跳闸
11-12-06 12:45
29楼
编辑
引用
管理
1142038085
碰到过几次这样的事情!马达的轴承卡住了,先是热过载继电器跳了,空开没动作!
11-12-06 13:57