主题:【话题】变压器的中性点接地不良会如何?(20110908)

点击:4842 回复:38

我遇到过,当系统中没有用220v照明的时候没问题。当系统中有220v的时候,容易出现某个用户中电压是接近或达到380v。我们遇到这个故障的时候是个国庆节,查找故障用了半天,处理用了半小时!
11-09-09 21:52
该用户被锁定!
11-09-09 23:40
你好,举个具体的例子给你,前些日子我在宁夏一新建的水泥厂调试变频器,应当地气候与地理的原因,厂里在埋地线的时候,挖了10米深左右的泥土,发现都是很干燥,我们当里买了好多盐冲上水倒进坑里面,然后再埋上接地桩,结果在调试的时候发现接地情况还是很不好,厂里面就是零地供用系统。变压器侧接地也不行,当试机的时候,问题出现了:
  1,当变频器一运行,配电室里面其他配电柜上的指示灯全都在闪烁,变频器加装了输入电抗器也不行的,通过零线给其余电气设备进行干扰了。(也可理解为相电压不稳定)
  2.DCS信号采集模块烧了四个
  3.个别变频器输出电流三相中,一相比一相大,不平衡。将变频接地线取了,故障就解决了,
  4.DCS模拟量信号不稳定,加磁环,加抗干扰线圈才好些
 还有很多。。。。
11-09-10 08:50

引用 958404605 在 2011/9/9 21:52:52 发言【内容省略】

高达380?那是什么原因啊  我知道在中性点不接地的系统中 如果有一个相线接地那么其他相线可能到380V 你的问题应该不是吧  老师 能给解释下你上面例子的原因吗?谢谢啦 您是如何解决的呢?
11-09-10 10:02

引用 小笨熊 在 2011/9/9 23:40:44 发言【内容省略】

 嗯 谢谢您啦 您知道如果不接地,对用电设备都有呢些影响吗?
11-09-10 10:03

引用 zhangyongji 在 2011/9/10 8:50:53 发言【内容省略】

 老师您能给解释下 您上面故障的原因吗?就是详细的原理 能给解释下吗?比如变频器为啥把地线弄掉就好啦?
11-09-10 10:05

引用 346953791 在 2011/9/7 22:14:38 发言【内容省略】

11-09-10 10:09
变压器中性点必须可靠接地,这是最基本的,如果接地不良或没接地,或直接影响单相设备的运行,还有就是三相电流中的有害成分不会流入大地,直接影响后续设备,
11-09-10 17:21
我想问的是 如果变压器的中性点在接地的时候 所连接的接地网没有做好 也就是接地不良(会有什么后果?)  在这样的情况下  我们用的是TN--S系统三相五线制   我打个比方  如果我们的变压器的中性点没有接地 而是直接 接N和PE这两条线  如果这样接 会出现啥情况?会有多大的危险?    
 
    我听的不是很明白,如果用的是TN-S系统,那么中性点接不接地好像并无多大关系,关键看你设备保护线是否接在了PE线上,是否接触良好:TN-S系统中的中性线如果接地应该算是重复接地,我是这么认为的。
11-09-10 20:42

引用 zhang775482731 在 2011/9/10 17:21:42 发言【内容省略】

能具体说说当出现有害的成分的时候是如何 导入的吗?
11-09-11 07:41