登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变压器的中性点接地不良会如何?(20110908)

点击:4842 回复:38

引用 ad 在 2011/9/8 10:17:17 发言【内容省略】

能给解释下不?
11-09-08 19:16

引用 lcx_jia 在 2011/9/8 10:40:58 发言【内容省略】

老师 我想问下 从我们的变压器到厂房如果距离很远的话 PE线用不用考虑线电阻呢?用不用在厂房的进线处再做一个接地点和PE相连?  如果设备上带静电要解决静电 可以接在PE线上吗?还是要自己在现场再做一个接地? 仪表的接地可以接在PE线上吗?PLC和变频器的接地 可以接在PE线上吗?谢谢啦
11-09-08 19:23

引用 lcx_jia 在 2011/9/8 14:06:29 发言【内容省略】

老师您是说就算 我的变压器的中性点不接地 对我的系统也没啥影响是吧?
11-09-08 19:25

引用 小笨熊 在 2011/9/8 11:24:47 发言【内容省略】

我们的好像就是一根角钢!!老师您知道等电位联结吗?
11-09-08 19:27
当没有漏电断路器(或失效时),如果PE接地不好你的工作现场的接地电阻小于PE电阻时,当设备外壳带电发生触电时大部分电流将通过人体流入大地。就会很危险!如果PE电阻很小时大部分电流将通过PE流入大地,所以经过人体的电流很小。另外如果线路较长还应在线路上做重复接地。接地不好对N的影响也很大,当三相负载不平衡时零线就会带电,将造成三相电压不平衡。对设备将会造成危害。
11-09-09 09:16
距离远,你的相线不是同样要考虑截面的大小吗?重复接地是应该的,不是必须的。可以计算,PE线的直流电阻是多少?你做的重复接地的接地电阻能做到多少?PE线的电阻不可能是Ω的数量级,一定是mΩ数量级,接地电阻做到4Ω以下已经不容易了。
11-09-09 11:23
中性点不接地是不可以的,那还是TN系统吗?接地的目的是要N线取得与大地等电位。
11-09-09 11:25

ad

引用 zhangsuoli 在 2011/9/8 19:16:04 发言【内容省略】

   低压中性点如接地不好,相当于中性点不接地系统。也有称之为“浮地”的。一船用在一些较特殊的场合,例如地线不好施工的地方。
  中性点不接地系统实际上是经容抗接地的,该容抗是由电网中的线路、电动机和变压器绕组等对地耦合电容所组成。
   中性点接地系统中,A、B、C相与N间的电压正常情况下为220V,任何一相接地,都会使回路保护动作。
   如处于不接地系统中,一相(如A相)接地,A相对地电压为0V,不一定马上跳总闸,线电压、对称性并未受到破坏,但非故障相对地电压升高,对线路的绝缘要求增加。而且由于不马上暴露出故障,不易查找。且原来在中性点接地系统中使用的220V电压,就会随线路容抗等的变化而变化,最高可达到线电压的值,不能正常使用。
   供参考。
11-09-09 14:35
表情学习
11-09-09 18:58
谢谢上面的各位老师
11-09-09 20:47

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯