登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:Smart 700 问题
点击:609 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
xian618945
我最近做一个项目第一次用Smart 700 触摸屏,一不小心将监视部分的启动延时设置为0又没有在项目中做项目退出控件,现在触摸屏一开机就直接进入的项目画面无法进入控制面板选择传送模式重新下载新的工程项目,请问哪位知道怎么改回与原来的设置啊(就是开机不会直接进入项目画面而是可以选择的控制面板画面)
11-09-04 14:11
1楼
编辑
引用
管理
xian618945
已经解决 更新OS 点上恢复出厂设置
11-09-09 23:30
2楼
编辑
引用
管理
2692927522
在项目下选择传送项传送项中又OS更新选择恢复出厂设定
12-07-17 08:19
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-18 14:10
工控新闻
发展都市工业已成为全球趋势,上海有哪些新“打法”?
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
电商公司天津分公司与施耐德开展业务合作交流
金融新政激活工业“智脑” 鸿道®操作系统筑基新型工业化
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的有感油泵FOC控制方案
伊顿2025年第二季度业绩创新高:有机增长强劲,订单量持续攀升
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
“3D视觉第一股”拟定增21.87亿,加码机器人视觉等技术
更多新闻资讯