登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】空压机节能改造(20110825)
点击:1418 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
526205730
空压机改造方案,一台110kw的变频器,三台空压机,我想的是变频器控制一台空压机,其他两台就是当第一台达到上限频率时启动第二台,第二台运行一段时间后如果还在运行就启动第三台,压力达到后关断第二三两台,第二三两台工频星三角启动,我的想法就是这样了,有什么不足和更好的方案指教下,谢了!
最后修改:
2011/8/26 8:48:41
11-08-24 17:05
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
那你第一台都是在运行 压力到了也不停机?这么改造,现在是不是闲置一台110KW变频器呢?要不是,各台空压机配一台变频器吧
11-08-24 18:01
2楼
编辑
引用
管理
龙的传人LDCR
可以当变频机达到最高频率时就给星三角一个启动信号第二台运行一定的设定时间再给第三台一个启动信号
11-08-24 21:04
3楼
编辑
引用
管理
祥子315
各台空压机配一台变频器
11-08-24 23:35
4楼
编辑
引用
管理
526205730
第一台pid控制,压力到了会降速!
11-08-25 08:40
5楼
管理
haozi521
该帖内容不符合相关规定!
11-08-26 10:50
6楼
编辑
引用
管理
54522689
我们也有一台类似的空压机系统需要变频改造,我们的是132kw的阿特拉斯空压机,方便的话加我QQ大家交流一下,我的QQ是我的用户名。
11-08-26 11:02
7楼
管理
haozi521
该帖内容不符合相关规定!
11-08-26 11:26
8楼
管理
juansunwei
该帖内容不符合相关规定!
11-08-26 12:05
9楼
编辑
引用
管理
yjs13710753217
就象恒压供水,只不过介质不同,例子很多了。可以参考
11-08-26 15:35
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术携手中亚机械,共启食品饮料行业数智新征程
北京2026年底力争全面实现规上制造业企业数字化转型达标
全方位展示机床上下游产业链创新成果 2026届西安国际机床展举办
重塑机床产业链话语权 通用技术“十五五”战略发布
台达东莞厂区获评国家级绿色工厂
合见工软发布国内首款Agentic AI自研EDA平台
汇川技术韩国锂电展首秀整机实演,定义高精高速新标准
TE Connectivity连续12年入选“全球最具商业道德企业”榜单
更多新闻资讯