主题:变频器电源瞬时欠压如何处置

点击:495 回复:3

我厂西门子440变频器因电源质量问题瞬时欠压动作(附近有工厂经常短路造成电压降),对生产影响及大能否在变频器上设置来防止电源电压瞬时下降,如能要如何设置,如不能要如何设置应如何处置。
11-08-23 17:11
这个不好办。电网电压的瞬间跌落,没治。只好停,等待其稳定以后再运行。
11-08-23 19:19
加大一点直流母线滤波电容容量
11-08-24 08:46
给机器装 稳压器吧
11-08-24 18:10