主题:请教松下VFO变频器显示等功能正常,就是无380V输出?

点击:6064 回复:22

无输出的故障一般是模块(松下用IPM、其他许多品牌现在都用IGBT了)损坏。
也有控制板故障引起的,如信号故障引起模块保护也不会有输出了。
松下VFO系列单相变频器是单相AC220V进线三相220V输出的。对电机而言Y接法要求三相380V电压,而△接法要三相220V电压。380/220接法的电流不同,但电压乘电流的功率是一样的。所以正确的使用是变频器的U、V、W接电机时必须用△接法。
07-01-03 12:00
换模块
模块触发坏掉
我前几天刚刚碰到一样情况
07-01-12 11:02
我知道你的意思,是没220V输出,是逆变模块坏了,他是智能模块。换个模块就好了,
13-02-13 15:12