主题:请教松下VFO变频器显示等功能正常,就是无380V输出?
点击:6064 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
cm0221
请教各位高手,松下VFO变频器显示等功能正常,就是无380V输出(输入为220V,0.4KW变频器)。
如何处理??
04-12-22 16:35
1楼
编辑
引用
管理
HUYIE
输入为220V,输出最大也就220V,怎么会有380V。真的不太明白你的意思。
04-12-22 19:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对呀!
输出都是220V的,不可能有380V的输出;
04-12-22 20:14
3楼
编辑
引用
管理
sywanglifeng
检查接线,和功能设置。看看交流一下。
04-12-22 21:22
4楼
编辑
引用
管理
董军
有220V输出就行啊!用三角形接法!
04-12-23 09:28
5楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
同意
04-12-23 10:32
6楼
编辑
引用
管理
long1800
你们没有听说过,单相输入三相输出变频器里面有三个IGBT,输出当然要为380V,至于怎样的接线方式要看具体要求。
04-12-23 10:36
7楼
编辑
引用
管理
HUYIE
引用
long1800
在 2004-12-23 10:36:00 发言
【内容省略】
确实没听说过, 请您画个草图或传张图片上来看看好吗?先谢谢了。
04-12-23 18:38
8楼
编辑
引用
管理
zsyf1
估计你的变频器没有正确启动,如设为外部启动却在面板上按。这一点大家别笑,新手易犯
最后修改:
2004-12-24 13:01:58
04-12-23 19:05
9楼
编辑
引用
管理
cm0221
设置的是在面板上启动,启动后频率显示都正常就是无输出。