主题:【话题】LG变频器显示混乱的原因(20110822)
点击:1319 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
小麻籽
一台LG变频器(型号SV015IG5-4)上电面板显示88或其他符号,查找说明书没有相应显示说明,每次上电显示不一定相同,但都是比较混乱的字码,测量电源5V 24V均正常,请教原因和排查方法。
最后修改:
2011/8/23 8:46:37
11-08-21 09:17
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
看看是不是存储器的问题。
11-08-21 21:39
2楼
编辑
引用
管理
chg205241
应该是有问题的
11-08-23 09:28
3楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
有备用的话换一个面板,我用别的变频器遇到过类似的是面板问题
11-08-23 09:31
4楼
编辑
引用
管理
ysying919
最好能复位一下试试看。有些变频器有厂家密码复位方式。再不行,估计是存储器坏了。
11-08-23 18:15
5楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
有可能是面板的故障。
11-08-23 21:48
6楼
编辑
引用
管理
小麻籽
无法复位,面板所有按键均没有反映。
11-08-24 16:28
7楼
编辑
引用
管理
laozhou123
是不是面板通讯有问题了?
11-08-24 17:10
8楼
编辑
引用
管理
hot8012
是开关电源板的故障,换一块就好了,坏的还没修好,等修好了共享大家。
16-02-18 22:45
9楼
编辑
引用
管理
gyj1973
+5v的两个滤波电容换掉
16-02-19 09:08