工控机与ControlLogix PLC使用ControlNet连接,一个主站,两个从站。工控机做终端节点,他可以不用T型分接器而直接把网线插到网卡接口上吗?
最后修改:2011/8/18 9:45:35
11-08-18 09:22
不可以,ControlNet需要终端电阻消除信号反射,即使是终端也需要T来连接终端电阻。
11-08-25 10:12
二楼正解