登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:PLC接中间继电器,电磁阀问题。。请教。。

点击:5352 回复:22

我用的是60MT,Y4接继电器14号端口,1继电器13号端口(24V-)接开关电源24V- ,开关电源24V+接Y4所属COM2(一下子想不起COM几了,反正接是接对的),可是一接上,继电器线圈就得电了,电磁阀就工作了,这样我原想应该是常开状态的啊,纠结死我了。是不是我接线有问题啊。。急。。
11-08-15 15:21
检查继电器接线
11-08-15 15:37
检查下Y4有没有输出。
11-08-15 16:47

   按楼主所述,继电器的13、14端子是其线圈端子,接线应该没有问题。
   那么,可以检查线圈两端有无电压,继电器是不是得电吸合;若是,可查看Y4点是否已接通(可查看输出的LED指示灯)。
   也可更换输出点试试。
   或者,单独编程察看Y4点的动作;
   操作时注意安全。
11-08-15 19:16
你要是Y4有输出了,那继电器就得点啊
11-08-15 21:57
不运行程序,但是接上电源,Y4就显示有输出,我看了些资料,都说应该是常开状态的,我一接上就是常闭了,郁闷。如果我想要PLC自带的24V电源,应该怎么走线啊。
11-08-16 08:25
一通电Y4就有输出的,这样应该不对的吧??我想应该是PLC给了信号Y4才有输出吧
11-08-16 08:27
MT,NPN输出的,检查接线;
11-08-16 10:09
NPN COM2 接零
11-08-16 15:29

引用 20888386 在 2011/8/16 8:27:38 发言【内容省略】

8楼说,MT,NPN输出的,检查接线;9楼,NPN COM2 接零。
请参照这两点。
或者,可不接负载,监控程序,观察Y4是否接通。
最后修改:2011/8/16 16:06:08
11-08-16 15:54

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯