10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
NPN的,带继电器,需要+24V直接接到继电器上,用Y0控制0V;
11-08-16 16:22
11楼
编辑
引用
管理
20888386
唉,零基础学PLC确实好难。。一头雾水。。基本都看的迷迷糊糊的。
11-08-16 18:25
12楼
编辑
引用
管理
qlin
引用
20888386
在 2011/8/16 18:25:24 发言
【内容省略】
对应PLC的硬件手册(使用手册)和编程手册,是首先要准备的;
接线参照硬件手册。
迷迷糊糊过后,就是清楚了。
11-08-16 19:04
13楼
编辑
引用
管理
chenqing309
不要忘了查下PLC的接口是否烧粘起来了
11-08-16 21:20
14楼
编辑
引用
管理
20888386
烧了应该就没通路了吧,明天我拍个实际图让各位大大指导一下
11-08-16 23:21
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;+-接反了就会一直通,不论PLC是否有输出;
11-08-17 09:10
16楼
编辑
引用
管理
fanxiaojie1
同意16楼的
11-08-17 20:23
17楼
编辑
引用
管理
20888386
确实是正负极接反了,可能我找的资料是MR的,所以和MT有区别吧。
11-08-19 11:56
18楼
编辑
引用
管理
qlin
继电器触点输出的,没有极性要求;
我也是看到后面的回复,才注意到。
11-08-19 14:14
19楼
编辑
引用
管理
知道一点
又一个按经验操作的产品,没有搞清具体问题就动手了,学费呀。
11-08-20 05:56