主题:伺服Z相信号归原点??

点击:4996 回复:12

最近我在用Z相信号归原点时,碰到一个问题,PLC怎么没办法抓到Z相的OC信号的?
实验解释一下:我用的是PLSY指令,当PLC抓到OC型Z相信号时,断开PLSY指令的条件,但是我在实验的过程中,始终得不到这个信号断开的,怎么回事??
11-08-20 15:59
电机转太快Z信号没有捕捉到!哎!这玩意不是这么弄的!
最后修改:2011/8/20 22:45:47
11-08-20 22:42
Z相信号时电机每转一圈才会参生一次信号。。。方便电机返回原点。。。至于抓信号PLC不是有高速硬件中断吗。。。编码器的AB脉冲都能捕捉 Z相就更加没问题啦。。。有中断你想做什么就做什么啦