伺服Z相信号归原点,用PLC控制的话,用什么指令,如何操作
11-08-15 12:00
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
要看什么型号的PLC
11-08-15 13:43
2楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
用的是三菱的PLC,不知道用什么指令,在使用时应该注意什么,谢谢!
11-08-16 08:06
3楼
编辑
引用
管理
mishifeng8719
楼主你好,伺服本身不是有控制器的吗?它上面有输入输出的,只要PLC的输入输出对应上就可以了,无需特殊的指令的。
我之前的玩OMRON和IAI的伺服,都只要普通的指令就OK了,三菱和OMRON是一样的,希望我的这点建议能帮上楼主
11-08-16 08:33
4楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
FX3U,FX3G才有关于Z信号的指令,FX2N,FX1N,FX1S是没有的!
11-08-16 09:19
5楼
管理
oumulong11
该帖内容不符合相关规定!
11-08-16 09:20
6楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
伺服归原点不是内部指令模式吗?我现在是在用PLC来控制伺服电机归原点,是不是应该使用ZRN指令,但是我刚试过这个指令归原点,捕捉Z相信号时,每次原点都不一样啊,怎么回事??
11-08-16 17:23
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
ZRN这种原点回归不需要零点信号,只要近点狗信号
FX3U/3G的带DOG搜索功能的原点回归时要零点信号的
11-08-16 17:41
8楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
请教一下,用什么指令可以实现该功能呢?
11-08-16 18:39
9楼
管理
dianzishijie6
该帖内容不符合相关规定!
11-08-17 16:08