变频器输出的模拟量信号是0~20mA,
我现在需要两个这样的信号,一个给电流表做显示用,一个反馈给PLC,
请问可以并联使用吗?
11-08-14 17:23
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-14 22:05
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嗯,楼上的方法不错。不可直接用,加一个电阻再并联输出就OK了。
11-08-14 23:09
3楼
编辑
引用
管理
yanli7234
最好的方法是把0~20mA变成4~20mA,然后加一个一入二出的隔离器。
首先,4~20mA在PLC端是可以识别断线等错误的,而0~20mA不行。
其次,如果串联使用,可能造成一个设备出问题,两个都不能用的情况;而一入二出的隔离器则可以很好的解决这个问题。
我的观点是如果在实验室,串联使用是没问题的,但工业场合,还是要考虑可靠性,哪怕成本增加一点点。
11-08-19 08:45
4楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
学习了
11-08-19 08:46
5楼
编辑
引用
管理
411603164
一起学习
11-08-25 21:17
6楼
编辑
引用
管理
550557091
学习了
11-12-12 10:58
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
yanli7234
在 2011/8/19 8:45:57 发言
【内容省略】
感谢yanli7234版主的精彩回复,学习了。
11-12-15 09:54
8楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
i学习了
11-12-21 16:30
9楼
编辑
引用
管理
sqhuang
电流只能串联使用,电压做并联使用。