主题:求助:1个按钮控制7个灯泡,按顺序一个一个的控制不是同时的。
点击:5267 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
ilovepc
如题,用三菱FX2NC 编程,一个启动按钮,一个关闭按钮,控制7个灯泡,按第一下启动按钮第一个灯泡亮,按第二下按钮第二个灯泡亮,依此类推,启动顺序为1、2、3、4、5、6、7。按第一下关闭按钮第7个灯泡灭,按第二下第6个灯泡灭依此类推……。
请问如何实现?要有什么特殊指令吗?
补充下:哪位高手能给个示例程序吗?多谢了!
最后修改:
2011/8/16 23:38:24
11-08-13 23:53
1楼
编辑
引用
管理
qlin
应当用基本指令也可以实现,或者试试移位指令等。
可以先实现顺序点亮。
11-08-14 07:15
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
普通程序,用加减法就可以了。加法---每按一次加一,表示这个灯的序号,然后用比较指令,相等时,相应的灯亮。
灭灯也一样,用减法-----当等于这个灯的序号时,相应的灯灭。同样用一个比较。
11-08-14 07:25
3楼
编辑
引用
管理
chenghan88
是不是流水灯那种?
11-08-14 09:28
4楼
编辑
引用
管理
zhengchang
用一个数据,按一下左移1位加1,另一个方向直接右移,然后直接把该数据直接拷贝到输出 ,然后没有然后了。
11-08-14 15:29
5楼
编辑
引用
管理
fireray
应该是考试题吧
11-08-14 20:45
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-14 20:58
7楼
编辑
引用
管理
qz07sale
呵呵,没问题啊,挺简单的
11-08-15 10:25
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用PLC编程来实现的话相当容易;
11-08-15 13:59
9楼
编辑
引用
管理
1143799064
位移指令也可以吧
11-08-15 16:36