登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:160kw三相交流电机频繁烧630A熔断器

点击:1274 回复:17

我公司一台160kw三相交流电机,星三角启动,启动前的线路上安装3个630A的老式熔断器,近期频繁出现烧1相熔断器的现象,请教各位大侠如何解决。
11-08-09 11:10
换一个630的空开
11-08-09 12:26
可能是接触不良。
11-08-09 14:36
烧断的是同一相熔断器吗?
新换上的熔断器,质量是否有保证,熔体与底座接触良好否,熔断器是RTO的吗?

11-08-09 14:44
电动机的绝缘测量过没有?
11-08-09 15:31
看一下三相电流是否平衡
11-08-09 16:16
可能三相不平衡,摇一下吧
11-08-09 17:26
我单位用1500A熔断器
11-08-09 17:30
我单位用1500A熔断器
11-08-09 17:32
电机启动过电流,要看看是负载的问题,还是电机自己的问题?
11-08-09 19:25