主题:160kw三相交流电机频繁烧630A熔断器

点击:1274 回复:17

先看看到底是不是星先启动了?
11-08-09 23:26
这应该是不难判断的吧,
1、以前是好的,近期才开始烧,就不要去考虑某些人说的换开关之类不负责的话,好像630塑壳象青菜一样便宜似的,再说630熔断器已经足够大了。
2、如果总烧其中一相,为什么不先量一下电流,如果电流不大,可以在正常运行时用手摸摸熔断器,如果这一个熔断器温度特别高,那么肯定熔断器的连接部分接触有问题了,仔细检查吧
3、作为一名电工出现问题首先应该仔细观察、分析、判断,而不是先到这里发帖,首先别人不是很清楚你的实际情况,其次网络上的答复是没人给你负责的
个人意见,不要生气!
11-08-10 12:06
先量电流吧,感觉是接触不良
11-08-10 14:47
12楼说的很好!
11-08-10 19:56
三相不平衡了吧,我量4,5千瓦的电机,三相电流都差2A
11-08-10 22:39
换断路器吧!没见过用保险的!
11-08-11 10:54
看下三相电流平衡否,若是短路的话要烧两相,像经常烧一相应该是接触不良引起的
11-08-12 02:38
可能三相不平衡,也有可能是线没压实。
11-08-30 22:00