主题:交流下方法

点击:1224 回复:12

附件
如图,各位高手,按下启动按钮后,电机y0要过5秒后才启动,能不能有个方法,按下启动按钮后电机就直接按工作20秒停五秒这样循环下去,请知道的说下,谢谢了
11-07-31 15:48
手头没有三菱的软件,只有欧姆龙的~!
附件
11-07-31 22:17

引用 lj19820422 在 2011/7/31 22:17:01 发言【内容省略】

已经调试过了,可以的,万分感谢表情
11-07-31 22:38
西门子的~~~
11-08-01 01:45
看到图片没
11-08-01 01:47

   看来,楼主的要求,是X0接通后(点动),Y0接通;20秒后Y0断开,再5秒后Y0接通,如此循环。
   2楼的程序,转换为FX2N的,则应当如下图;虽X0信号未加自保(M0),但不妨碍程序思路。
附件
11-08-01 08:12
不难啊
11-08-01 11:37
程序如图。
附件
11-08-01 11:57
附件:
[本地下载]
11-08-01 19:44