登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:交流下方法
点击:1224 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
549373430
如图,各位高手,按下启动按钮后,电机y0要过5秒后才启动,能不能有个方法,按下启动按钮后电机就直接按工作20秒停五秒这样循环下去,请知道的说下,谢谢了
11-07-31 15:48
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
手头没有三菱的软件,只有欧姆龙的~!
11-07-31 22:17
2楼
编辑
引用
管理
549373430
引用
lj19820422
在 2011/7/31 22:17:01 发言
【内容省略】
已经调试过了,可以的,万分感谢
11-07-31 22:38
3楼
编辑
引用
管理
ddnniuyazi
西门子的~~~
11-08-01 01:45
4楼
编辑
引用
管理
ddnniuyazi
看到图片没
11-08-01 01:47
5楼
编辑
引用
管理
qlin
看来,楼主的要求,是X0接通后(点动),Y0接通;20秒后Y0断开,再5秒后Y0接通,如此循环。
2楼的程序,转换为FX2N的,则应当如下图;虽X0信号未加自保(M0),但不妨碍程序思路。
11-08-01 08:12
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
不难啊
11-08-01 11:37
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
程序如图。
11-08-01 11:57
8楼
编辑
引用
管理
creepxu
附件:
[
本地下载
]
11-08-01 19:44
9楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-08-02 14:34
上一页
下一页
工控新闻
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
更多新闻资讯