805320554
电机是18.5kw的 安装一台15kw的变频器,并在变频器输出端安装了40A 的电抗器,用了两天,电抗器就发出很大的噪音,请问老师这个问题怎么解决?变频器带动的负载是水泵
11-07-20 20:33
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这样用 负载大了 变频器受不了吧?国外的电气 电抗器都装在变频器上桩,什么你们接下桩啊
11-07-20 22:59
2楼
编辑
引用
管理
bakfdc
电抗器发出很大噪声
1电抗器铁心松动,夹紧!
2变频器载波频率低
11-07-23 01:37
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电抗器有直流、输入、输出电抗器;
如果你的是输出电抗器没问题;
功率如果你选的是通电型,看参数能不能修改;
如果本身就是风机型,那选小了;
11-07-24 13:24