主题:关于压敏电阻技术

点击:1124 回复:13

一个用电器运行电压是DC24V   熔断器是0.5A 。要求电压达到30V时熔断器快速熔断。请问用什么办法?并上压敏电阻行不行,应该选什么型号压敏电阻 。请高手指教
11-07-14 18:41
可以用27伏的压敏 但压敏的导通动作值并不精确 为什么不用稳压电路呢?
11-07-14 19:34
要这么复杂吗?算一下24V的负载上升到30V的时候电流是多少,适当选用熔断器就是了。
11-07-14 20:25
表情表情看到了 顺便学习下
11-07-14 20:42

引用 mat3210 在 2011/7/14 20:25:52 发言【内容省略】

楼上的做过开发吗? 你去试试看楼主这个用熔断器保护不保护得了!
不知道楼主这个的目的的保护运放还是其他目的 如果是保护 建议你用开关稳压电路 输出24伏 输入范围可以做到很宽
11-07-14 20:45
我的问题已经很明确  用电器是DC24V ,电源电压瞬间超过DC30V  熔断器必须熔断   。(我用的就是稳压电源,但是上面有24V36V48V72V110V220V   工人疏忽按错电压档位 就会使用电器烧毁) 我要的就是瞬间超过30V 熔断器熔断。  谢谢楼上几位师傅
11-07-14 21:31

引用 螺丝刀1234 在 2011/7/14 21:31:49 发言【内容省略】

那你用27V的压敏吧  27V的压敏代号270
11-07-14 21:48
这种电路还需要压敏,开发是这样做的?佩服。。要不就直接用个保险管,要不就干脆再来专业点。。。用压敏跟用快速熔断器有分别吗?告诉你,在电压的临界点,快速熔断器比你的压敏还要保险!
11-07-14 22:29
8楼
该帖内容不符合相关规定!
11-07-14 22:50

引用 mat3210 在 2011/7/14 22:29:15 发言【内容省略】

熔断器不管是普通的还是快速的 并不是用来保护轻微过载的而是用来保护短路的 你去试试24V/0.5A时能正常工作的速熔增加到30V时能不能熔断吧
熔体的熔断电流/容断时间是非线性的
在24V/0.5A 能长时间工作的熔体在30V/?A时不一定会迅速熔断 在30V/?A时能准确迅速熔断的不一定能长时间工作在24V/0.5A下不熔断! 因为不知道楼主的负载在不同电压下是否线性 30V时的电流暂用“?”代替
11-07-14 23:05