登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于压敏电阻技术

点击:1124 回复:13

用半导体压敏电阻接在熔断器后  利用其在过压阀值时阻值由近似无穷大变成近似为零的特性使熔断器熔断的做法是电气中最常见和最简单的一种过压保护方式
11-07-14 23:17
呵呵,压敏电阻用于低电压快速动作在进口的仪表电路已经很少应用,特别是这种压差这么小的电路:例如楼主的24V上升至30V,但是11楼的还要用27V(压差为3V)作为保护,建议这么小压差的电路,大家先尝试一下是否可以精确保护再来讨论这个问题。我接触的进口仪表,使用的都是快速精密保险管,其实,二次保护电路,更好的还是使用电流检测,电压检测的话存在一个临界区,不一定能做到精确保护。我使用过的进口快速保险管,标称20mA,试验的时候,22mA已经断了,但是试想一下,就算24V上升到27V,只要使用好点的精密保险管,其过载电流也已经足以熔断标称的保险了,更加不要说上升至30V,但是,假如使用的是27V的压敏电阻,电压上升至26V左右不再上升,怎么办?假如是好点的仪器当然是没问题,但是质量稍微差点的,已经足以使你的设备不能够正常工作了,例如:进口余氯仪比色计的光路取样电路,多了2V是一个什么概念?但是使用电流检测的话,很快就动作了。更加高级的当然是使用比较器了,这是现在弱电电路保护使用最多的方法,缺点是价格比较高,维护技术要求高。
当然,这是题外话了,只作个讨论。
最后修改:2011/7/15 15:31:44
11-07-15 14:39
该用户被锁定!
11-07-15 18:50
27V压敏电阻 是电压达到27V就能瞬间短路吗??
11-07-15 21:55

上一页 上一页