今天整理电脑,看到几篇老日记,觉得有点儿意思,先转载一篇。
8月7日
三号高炉不到10天,三次灌渣,最后一次送风管道破裂,导致风机移位。今天接到命令,要求用我们的备用风机给三号高炉送风,开始说可能是下休风料,后来又说要创高产,反正乱七八糟的。
我们赶紧开始恢复备用风机,这个破烂儿是老大(老板的亲大哥)买的便宜货,当时厂家每次试验都以失败告终,油封不好曾经导致10多桶润滑油顺着放散阀飞出,因排气温度超过200℃(这个正常),内部着火、浓烟滚滚。控制系统厂家做的系统根本就不能用(实验室也许可以用)。后来好像是打了官司什么的,反正换了个风机厂家、换了新风机,但据王金忠(设备厂长,那时还活着,后来出事故死了)说这个风机也不怎么样。控制系统当时让我们自己做,我们当时也是图省事,就用了一大半原厂家的柜子,对上面说是为了给公司节约成本,当时试了也可以凑合着用,反正谁知道这个破烂儿玩意儿是否有机会用啊。
但一炉主风机有一次出了故障(好像是轴弯了什么的),备用风机被启用了,那次控制系统的表现还算过得去(就是那些二次表实在是质量太差了,放个屁数就变!),但风机的能力和标称值就差得太远了,满足不了一号炉的需要。当时王金忠、吴国彬和我绞尽脑汁的想办法,最后一致决定把二炉的风通过拨风阀拨过来一部分。谁知道这下可惹了麻烦了,引起了这个破烂儿风机的喘振,控制系统及时的发出保护命令,给高炉放风了,不过我们的人品好,刚出完铁、没灌渣。
破烂儿风机喘振的时候,修理主风机的陕鼓技术人员听到巨大的轰鸣声,马上大吼一声:快跑!,随即转身就跑,在现场的我们的风机、机修人员也跟着转身就跑,现在的机修段长张国章当时还被拌了一跤、连滚带爬的跑了。我在控制室里面也紧张的要命(要不是偶腿瘸,偶也跑了!),刚要按“安全运行”按钮,控制系统自动发出了安全运行命令,虚惊一场!
从那次以后,这个备用风机就被认为是没用的东西,基本的维护也给停了(省事、省钱),谁知道现在又要启用了!当时我们在一炉风机房偷偷的埋怨三炉的人拿那么高的工资,水平怎么那么菜啊,不到10天3次灌渣不说,这次还要搭上我们。
我把仪表段长李大成找来安排打点任务,所有的关键点都要打点。李波负责高压部分,基本无需操心(好同志啊)。等外面的管道搞定后,马上就启动了备用风机,那时点还没打完,三炉像是在催命,也管不了那么多了。等送风以后,发现涉及风机喘振保护的最重要的排气压力竟然是0,吓得我赶快找来值班的仪表班长,让他马上搞定这个压力变送器(否则三炉那些菜鸟真让风机喘振,自动保护再不起作用、又没有成手在场,就要命了)。
多年的教训告诉我,着急时很可能会出错的,这次就是这样,我电话里说的很清楚是备用风机,也是在备用风机的电脑上给他指的故障点,但这个班长竟然在听到我说的“要最快速度解决”的命令后,飞快的跑出去、随后就把正在给一炉送风的主风机的排气压力变送器给拆了,吴国彬马上就跳起来跑了出去,告诉他们搞错了,我也赶紧告诉他们谁也别动了(因为虽然错了,但主风机的程序中有断线保护,没有停机)。等过了一会儿,我把他们叫进来先口头批判一顿,然后告诉他们怎样小心的先恢复主风机、再修好备用风机。直到次日4:00,才彻底搞定(看了半小时,正常),我回家睡觉去了,但吴国彬还在坚持亲自操作备用风机。我说这个你就让手下干吧,他说他们都没操作过这台备机,只能他和副段长刘建民两个人轮流操作,否则要是三炉再灌渣,我们就要担责任了(这只小笨熊也是好同志)。我说那你就坚持吧,我睡觉去了。

最后修改:2012/1/9 14:14:12
11-07-11 15:31
楼主给加精了,要记得连载哦。
11-07-11 15:35
李工,继续啊!!
11-07-11 15:54
刚没留意名字,原来是你啊。
11-07-11 15:58
很好的日记,期待更精彩的内容……
11-07-11 16:30
这么快就设精了,我就再贴一篇,本来准备每日一篇的。
8月8日
昨天调试备用风机弄到今早4:00才回去,今早7:00就被王贺清(设备厂长)电话叫醒,说马上到三炉风机房,张总给开会……
8月8日第一次到三炉风机房,贠总(可能是王厂听错了,说是张总)给开了一个小现场会,要求1、2炉相关人员一要确保一炉备用风机可靠的对三炉送风,二要仔细分析三炉风机的受损情况和控制系统中是否存在隐患。由设备处长梁伟全面负责。
通过听三炉人员介绍和看WINCC的数据记录,初步可以确定这三次事故和风机房的操作基本没有关系,和风机的控制系统的关系也不是很大。只是防喘曲线画面中的那三条防喘线,感觉有些怪异,当时判断可能防喘试验数据有误、或者曲线画的有问题(吴国彬通过PLC发出安全运行命令时的数据分析得出此结论,因为电脑和PLC的通讯有最大0.25秒的延时,我协助他对某些数据进行折算)。
公司梁处要求彻查控制系统存在的问题,并要求拿出具体方案。因为三炉风机安装时没有我方(三炉)任何人员深度参与,我要求重新打点,得到梁处的同意。岳工认为风机已经运行过几天,没有必要重新打点,但我还是坚持了自己的观点。根据以往的经验教训,重要设备的自控系统,我方必须要监督打点,否则很难放心。如:二炉风机(开始是阎志平负责,他辞职后由我负责),我重新打点的结果:发现近1/3点错位;一炉TRT(岳工负责,在铁厂接手前王立国让我负责检验控制系统部分)重新打点结果:几乎所有的AI、RI都是不准的,这两个项目都及时的进行了补救处理,否则,后果不堪设想。
由于三炉人员对打点的重要性认识不足,不但施工期间没有监理到位,就是梁处定了要打点,也没有执行,8号一天就这样浪费了。
11-07-11 16:53
8月9日
9号,我得到张总授权,可以完全按照我的意思干了,于是开始召集三炉人员打点。打点从模拟量(仪表部分)开始,直到10号早2:00,模拟量部分结束。一个点错位(这个是绝对不可能的,错位至少是两个点,但三炉人员可能是怕查出错误就说明他们前期的工作不好,于是隐瞒),一个点线路有问题(断线),其他所有点位都是对的,精度达到我们的要求。定于10号早晨开始重新放线(断线那点)、并开始打点开关量部分。
本次打点印象:到真正开始打点时,才发现三炉没有一个人曾经打过点,仪表工(还有风机房的操作工)连现场传感器/变送器的位置都找不到(我方人员应该在安装期间给施工队帮忙,顺便熟悉现场设备)。三炉的过程校验仪是我见过最先进的,但也可能是太先进了,有些功能也就没人会用了,发不出热电阻信号,我只好让他们用一个电位器来模拟。结果这个电位器竟然用了一个多小时才接好线(一共只有3根线,就算用脚趾头想,都想不出怎么能用一个多小时)。