8月10日
10号早晨,张总在公司生产处召开了一个小会,就风机恢复工作的组织管理下达了指导性意见,分片包干、各负其责。梁处是总负责,我的任务是负责风机全部电控系统。回到三炉风机房后,我向梁处提出需要李波对高压部分把关,梁处马上给李波打电话落实了。
张总召开专题会时我当众说需要打点,岳工在场,但没反对,会后却找梁处说没必要打点,不知道昨天打点发现的问题该怎么解释(真是个小人,总是背后说小话,也许我们的某些领导就喜欢这个吧,但梁处讨厌这个所以跟我说了,我说不打点,我们不知道系统是否可靠,也可能是可靠的,但也可能就是带着隐患的,所以我负责的系统必须打点)。昨天发现断线的点是增速器温度4,这个点断线的结果就是PLC为了保护增速器而发出停机信号(直接停电机),要是赶上快出铁时,又要灌渣。不知这个岳大人是怎么想的,灌一次渣的直接损失几十万、还要动用大量的人员出大力流大汗,貌似这些都没有岳大人的面子重要。
打开关量点时,岳大人对我抱怨说“安全运行”、“紧急停机”按钮问了几个人都不能确定是否可以按,我告诉他现在风机停着,随便按。看来仪表自动化人员也需要懂点儿工艺了。
下午,冯总又召集了一个现场会,强调质量的重要、风机安全的重要,同时还要尽量的加快进度,承诺重大责任由公司承担,以便大家放开手脚奋力一搏。会上我也做出了保证,在机械部分完成之前做完全部的调试和风机保护试验,绝不因为控制系统耽误进度。
从工作角度考虑,我把打点工作完全交给三炉人员(我也不再监督了,毕竟模拟量全部打点完毕、开关量如果出现问题,怕就运行不了这么多天了),岳工负责开关量部分、李树栋负责模拟量部分的接线检查,这样就算他们自己查出问题,别人也不知道,不用遮遮掩掩,改正了就是。我把工作重点转移到风机试验上。
会后,吴国彬、李波和我开始做风机喘振保护试验和辅助系统故障保护试验,试验取得不错的成果,彻底搞清了陕鼓程序的特性。具体情况后面专门说明。
因为开始就对喘振曲线有所怀疑,所以我首先要求看喘振试验数据记录。这个数据是风机最重要的数据,和风机性能有着直接的关系。但搞笑的事情发生了,找遍了资料室,竟然找不到这份非常重要的记录表。还好,三炉运行段长陈建党说当初留了一份在家里,第二天给拿过来。这说明陈对工作还是很用心的,表扬一下。
试验的一个部分就是要模拟风机启动,这时李波又发现了一个有意思的情况:风机都停了好几天了,竟然没人通知十一万站给这条高压线路断电(如果三期电气人员没有要求断电,当然谁也不敢断电)。因为是模拟,不能真启动风机,十一万站不断电,就在进线柜分闸吧,谁知道三期电气段长、岳大人(这个应该是主任吧)还不会分闸,最后李波找到了分闸按钮,把闸给分了。这种情况是非常危险的(试验要求电机启动柜正常动作),如果真的启动了风机,后果就不好说了,不知道风机轴瓦不盖盖儿、润滑油站不开时启动风机后果是什么样的。据安装队的人说,发现得早,轴瓦和轴会损坏,稍微晚点儿,就不知道会飞出去什么东西了!
风机的轴振动传感器在拆轴瓦盖的时候被拆下来了,这次要启动风机,必须安装回去,我在18:05把已经坐上班车的李大成叫了下来,除了他谁也装不上。我让李大成吃完饭后先去睡觉,大约在次日2:00左右叫他。大约在11日2:30,我给他打电话让他过来装这两个轴振动探头,他3:00到现场,不到30分钟装好,同时还耐心的给李树栋、岳大人讲解这个探头该怎么装、力度和间隙及偏置电压是多少等等(虽然大成是个好同志,但估计那两个高人也没学会,不过忽悠住公司领导应该够用了)。
4:50分左右,三号风机的找正、外围管道对接等也都完工,梁处在确认所有方面都达到质量要求并且三座高炉都没有灌渣危险后,下令开机。这时,搞笑的事情又发生了,无论如何都启动不了盘车电机!不管是外面手动、里面自动……过了大约40分钟(正常只需不到1秒),总算是启动了盘车电机,几分钟后,主风机启动,这时大约5:30。
三号高炉的张厂(设备厂长)在这几天中给予了大力的支持,不但给我们派了需要的人员、工具,还一直坚守在现场(除了我们这里,外面还有风机找正、管道对接等),给我们准备了大量纯净水、面包、火腿肠、给我们买饭,还拿出了自己的名贵茶叶给我们喝,让我们感到了温暖、增添了干劲儿。国义的惯例基本是安排加班有人管、至于是否有饭吃你就自己想办法吧!我们多次碰到检修后,食堂没饭(过点儿了),检修人员饿肚子的事。
11-07-12 14:52
不错
11-07-13 00:59
看了,有些自己的感触。到现在,我都还不能认为自己是纯正的工控人,因为自己做不到那份对工作百分百的热情。或者是说这个热情被现实给浇灭了。
11-07-13 16:07
等待后续。持续关注。
11-07-13 20:59
谢谢关注,那个元件在办公室,明天我一定贴上。我在办公室用手机当猫,偶的流量啊!
11-07-13 23:39
楼主,继续,盼望着!
11-07-14 06:18
手机当猫啊,心疼流量啊!
8月12日
风机已经正常运行了一整天了,我也越来越放心了。今天孙处通知我陕鼓的人来了,让我到三炉风机房去。
陕鼓来的人是白工,一个年龄较大、戴眼镜的斯文人。联想到二号高炉风机第一次喘振试验时来的也是年龄较大但水平较差的蒋工,偶的心理就先有了成见。握手寒暄过后,我就切入正题,问了白工关于喘振试验的数据、喘振线的意义、每根喘振线应有的保护动作等,白工的回答让我感觉到可能我的成见是错的,白工的技术水平让我比较佩服。
我问完后,白工问我是否满意?我说你的技术水平我满意,但对于你们的程序却不满意。你刚才说的倒是很合理,但你们的程序却不是这么做的!我把我们的模拟试验结果给白工讲述了一遍,白工承认做程序的可能没有认真执行他给定的方针,在和做程序的上海德佐联系后,答应在我们长时间休风的时候修改程序、或者电话指导我们自己修改(这个我就不太赞成了,万一出了问题谁来负责啊!)。
下面就具体的说说三条喘振曲线的意义和应有的保护动作以及现在程序实际的保护动作:
1. 最低一条线:
名称:调节线,工况点高于这条线时,系统自动调节防喘阀降低排气压力。
陕鼓(白工)要求:调节线,一个防喘阀应该开大一定角度,将工况点的排气压力调节到这条线的下边。
实测结果:两个防喘阀全开(两个防喘阀都动作是肯定的,但是否全开可能和试验方法有关)、静叶维持原状、不报警。这是个很大的隐患,还可能造成高炉灌渣,在程序修改之前,操作员要特别注意。
分析:实测结果证实了吴国彬对防喘曲线的怀疑是正确的。两个防喘阀全开,虽然静叶没动,但这就是放风了!可能造成高炉灌渣。所以,程序是有问题的。我修改了一下程序,在工况点达到此线时启动报警器,以提醒操作员注意。
2. 中间一条线:
名称:安全运行线
陕鼓(白工)要求:工况点达到或超过此线,风机马上进入安全运行(两防喘阀全开、静叶关到22%)、同时报警。
实测结果;和陕鼓要求一样。
分析:这次程序是对的。
3. 最高一条线:
名称:停机线
陕鼓(白工)要求:工况点碰到此线就停机。
实测结果:程序没有任何反应。
分析:这条线正常情况下是不可能碰到的,因为在中间一条线时就进入安全运行状态了,除非:仪表气源低(如果不正常PLC早就直接停机了)、动力油压低(这也会造成PLC直接停机)。就是说碰到这条线停机肯定是对的,但不停机从逻辑上说也不会有问题。
11-07-14 12:51
持续关注,等待下一篇。
11-07-16 08:37
记得贴的比这个多啊,不是系统给丢了吧。
11-07-16 10:42
看花眼了,这个系列贴完了。下一个我要筛选一下。谢谢所有关注此贴的人。