登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:关于变频器的PE连接问题,再发一贴(转帖)

点击:5992 回复:3

转自西门子网站论坛,原作者kdrjl。
   变频器的PE连接问题为什么再发一贴?因为这个问题过去已经谈的太多了。除了专题讨论以外,还有些散贴,也交流过变频器PE连接问题。就是在前不久,讨论电网制式问题时,也涉及过PE的连接问题。只不过那是电网进线与变频器的PE连接。变频器与电机之间的PE连接同样至关重要。这个问题其实挺心知肚明的,“耳朵都起茧子”了。怎么还说呀?
   我最近就碰到这个问题了。搞得我哭笑不得。上个月,一共进了三台30kW的MM440,最近调试一台37kW的风机,因为是变转矩负载,所以就用30kW的MM440来做。调试的时候发现只要是达到50Hz最大转速(对风机而言也是最大负荷),变频器就报F003(欠电压跳闸),观察监控参数r0026直流母线电压在跳闸前后是480V了。而空载的时候是540V呢。电压衰减的太多了。而且此时的电流是45A左右,离电机的额定电流还差得很远。MM440的30kW变频器,变转矩负载额定电流是75A。
   开始我以为这是变频器的毛病,还打了400技术热线,并将这台装置送修了(因为是刚买的在保内),但不太死心,将另外两台同时进货的装置分别接入,现象竟然是一样的,只要达到50Hz,就报F003。而且直流母线电压随电流的增大而降低至500V以下,然后报故障跳闸。
   这就使我放弃了“是装置问题”的判断。再检查这个系统,发现电气柜没有接PE线,电机和变频器也没有接PE线。赶紧将PE连接以后,故障就消失了,而且直流母线电压不再小于500V了。
   终于看到接PE和不接PE的结果了。估计以后亲历过的工程师们,不会小视PE的作用。PE有没有用,只有经历过才有体验的。当然这个“地球人都知道”的“常识”却总是被人忽略、遗忘。气煞人也。
11-07-05 10:33
楼主用事实来向我们说明了接PE与不接PE的出现的问题。学习。
11-07-05 13:26
不是西门子的变频,不接PE也没这事你又如何解释呢?西门子的垃圾货最多怪现象,经销商搞不清时就说贵厂电网不稳之类的
11-07-05 14:55
难道 我们崩的那4台440 是没安地线?我们买来的设备 从进厂就没看到他们上面有地线 就连变频器上的PE端子 也没看过接   也不对啊 刚来的时候我们运行啦老长时间啦 也没崩啊 就这段时间开始崩的 连续崩4个 郁闷啊  现在也没查出啥原因
11-07-10 21:55

工控新闻

更多新闻资讯