主题:10kv 电机如何控制
点击:1713 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
我们没有这种高压电机经验!
11-11-03 22:15
11楼
编辑
引用
管理
549826439
控制原理很简单!首先一个真空断路器!接一个电抗器下面一个高压真空接触器,先合断路器,在合接触器就可以啦!接触器是端接电抗器的!做全压启动!
主要的是保护!我启动过10KV,2200KW的电动机!其实主要的是保护,启动时间过长保护,差动保护,过热保护。喘震等!主要的就是差动保护!
11-11-09 17:27
12楼
编辑
引用
管理
549826439
附件:
[
本地下载
]
11-11-09 17:34
13楼
编辑
引用
管理
ggttggtt
我们那里有一台2880千瓦的高压同步电机,启动方式为串电抗器启动,亚同步时投励磁,投全压
11-11-10 09:22
14楼
编辑
引用
管理
jafsen
10KV的电机,比较大
11-11-10 18:18
15楼
编辑
引用
管理
lxx297537449
绕线式高压电机这个功率不大,用水电阻启动,价低效果不错,我们6000kW/10kv的也用水阻启动也没问题.
11-11-10 21:10
16楼
编辑
引用
管理
helloworld11
方式很多,有相应的标图可参考的