主题:10kv 电机如何控制
点击:1713 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
刘维根刘维根
电机额定电压10KV,额定电流75A、额定转速1496r/min, 功率因素0.9,额定转子电流774A, 转子开路电压885V. 求控制电路图 .
11-06-27 11:02
1楼
编辑
引用
管理
ascent
这么大的电机还没用过
厂家应该会有配套的电路图纸
11-06-27 11:35
2楼
编辑
引用
管理
sunhigh2008
楼上说的没错,生产商的信息最准确
11-06-29 16:35
3楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
高压电机 单继保就复杂得死
11-06-29 20:54
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
这要用高压柜控制了
11-06-29 20:57
5楼
编辑
引用
管理
尘-201
可以查资料的 过流 差动 短路
11-06-29 21:22
6楼
编辑
引用
管理
guoshaoshan
用液态电阻启动控制柜
11-06-30 12:29
7楼
编辑
引用
管理
951674578
用液态电阻启动控制柜就可以
11-07-01 09:56
8楼
编辑
引用
管理
hsa8
这个电机在高压里面算小的,一般用水阻柜就好啦,价格也不贵,启动时间可以调整,内部用PLC控制。
11-07-01 11:52
9楼
编辑
引用
管理
470289261
用水阻柜有点吃力啊
11-11-03 21:12