登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:10kv 电机如何控制
点击:1713 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
刘维根刘维根
电机额定电压10KV,额定电流75A、额定转速1496r/min, 功率因素0.9,额定转子电流774A, 转子开路电压885V. 求控制电路图 .
11-06-27 11:02
1楼
编辑
引用
管理
ascent
这么大的电机还没用过
厂家应该会有配套的电路图纸
11-06-27 11:35
2楼
编辑
引用
管理
sunhigh2008
楼上说的没错,生产商的信息最准确
11-06-29 16:35
3楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
高压电机 单继保就复杂得死
11-06-29 20:54
4楼
编辑
引用
管理
chenqing309
这要用高压柜控制了
11-06-29 20:57
5楼
编辑
引用
管理
尘-201
可以查资料的 过流 差动 短路
11-06-29 21:22
6楼
编辑
引用
管理
guoshaoshan
用液态电阻启动控制柜
11-06-30 12:29
7楼
编辑
引用
管理
951674578
用液态电阻启动控制柜就可以
11-07-01 09:56
8楼
编辑
引用
管理
hsa8
这个电机在高压里面算小的,一般用水阻柜就好啦,价格也不贵,启动时间可以调整,内部用PLC控制。
11-07-01 11:52
9楼
编辑
引用
管理
470289261
用水阻柜有点吃力啊
11-11-03 21:12
上一页
下一页
工控新闻
行业龙头企业牵头,事关新兴产业创新中心,国家发改委发文
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
TE Connectivity连续第九年荣登《财富》杂志“全球最受赞赏公司”榜单
宇树2025年实际人形机器人出货量超过智元,排名第一
政策密集发力 “工业互联网+AI”融合迈入新阶段
加快工业互联网平台高质量发展 全面赋能制造业数智化转型
世强硬创再获大普技术认可,荣获“最佳市场推广代理商”
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
更多新闻资讯