主题:LOGO通讯

点击:402 回复:4

LOGO12/24RC用LOGO PC-CABLE通讯电缆与电脑连接修改内部程序,LOGO V6.0软件,电脑显示通讯有问题,COM口不对,连接不上。什么原因,怎样解决?
11-06-22 23:35
更新一下程序即可
11-06-23 05:24
软件选的COM口是否与电脑硬件的COM口一致?
11-06-23 11:31
用6.15版本的软件试下,从6.0升级到6.15的这个升级包在西门子网站上有下载的
11-06-23 11:42
程序升级后,还有一步重要的操作就是:在编程界面,双击右下角的控制器图标,选择ES3。
12-07-06 10:55