主题:急!行车冒火花!!
点击:4706 回复:44
30楼
编辑
引用
管理
豆丁2003
查不出就换一种思路:我也碰到过一次行车带电,结果是行车根本就没毛病,是一盏临时照明灯线挂在上面,结果磨破了
11-06-18 20:02
31楼
编辑
引用
管理
dwbb
这个部位最容易出问题的了
11-06-18 21:10
32楼
编辑
引用
管理
逍遥灬浪子
学习了
11-06-18 21:47
33楼
编辑
引用
管理
chenqing309
电缆绝缘有问题了
11-06-18 21:57
34楼
编辑
引用
管理
A888333
我也遇到过 就是控制电220V与手柄上的钢丝打火
11-06-19 09:07
35楼
编辑
引用
管理
gf2003129
电缆的问题!
11-06-19 09:14
36楼
编辑
引用
管理
307761787
你标的地方你检查了吗,我觉的应该是电缆绝缘破皮了。
11-06-19 10:33
37楼
编辑
引用
管理
cwlpj
控制器里的地线直接接在行车上面了,行车大车行走时接地不良就出现以上现象
11-06-19 23:22
38楼
编辑
引用
管理
xilinxue
铁角与铁丝之间产生电势差,当碰到一起的时候,就产生火花(短路)。检查漏电点,加之解决。
11-06-20 07:15
39楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-20 08:45
上一页
下一页
工控新闻
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
中国推进新一代智能制造标准化建设
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
更多新闻资讯