40楼
编辑
引用
管理
wangdejun83
我标的地方已经检查,滑线也是刚换的。
11-06-20 17:24
41楼
编辑
引用
管理
laonanrenai
行车不接地你们厂怎么过的年检?
11-06-21 00:01
42楼
编辑
引用
管理
xilinxue
打火位置的电缆破了!
因此不定期的与悬挂铁件相碰产生火花,马上更换该电缆
11-06-21 07:15
43楼
编辑
引用
管理
zlp8803
有可能是静电;
另一个原因可能是漏电;
11-06-21 08:32
44楼
编辑
引用
管理
zjjsyx
引用
lizhengchao
在 2011/6/17 16:56:04 发言
【内容省略】
类似的事件碰到过三次。厂里是钢构架厂房,一次是配电柜外壳和行车轨道支架之间有铜杆搭接了,铜杆和钢构架之间打火很厉害,配电柜和钢构架之间存在电位差。还有两次是电焊机在使用中搭铁线直接连在钢构架上,这样吊钩和其他设备支间存在了电位差。火花不是太大,但是人体明显有麻麻感觉。楼主应该考虑考虑这方面的问题。