主题:急!行车冒火花!!

点击:4706 回复:44

电缆老化了
11-06-16 10:12
检查一下线路,接地要做好,行车是经常坏的设备
11-06-16 11:07
接地
11-06-16 11:29
就是电缆的问题,哪里有破皮了,我也碰到过,仔细检查。当心触电。
11-06-16 13:39
检查吧
11-06-17 00:25
主钩电机电缆磨破了。
11-06-17 09:21
出火花是什么地方?电缆还是角铁与其它东西相碰没看清楚
11-06-17 11:45
行车一定必须接地。
11-06-17 12:10
我遇到过类似的事,到现在也不知道原因,让行车制造厂家来人查,他们说是感应电
行车安装在钢结构车间内部的立柱上,立柱是接地的。吊钩碰到设备外壳或车间立柱就会打火,每次碰都会有火花。如果是感应电的话是不会一直有火花的。用摇表检测电机、电缆、滑触线都正常(控制部分是36V)
拿了一根铁棍一端接行车轨道上的轮子,一端去碰触轨道,竟然也有火花,还火花不断,不电人,但很吓人!
11-06-17 16:56
应该是有点被击穿啦!好好查下!
11-06-17 18:25