主题:三菱GT1000的屏怎么样设置数据输入 才能达到PLC中数据等同于K常数呢

点击:964 回复:4

附件
不知道应该怎么设置  我是按图中设置的  怎么PLC中监视出来却和触目平上设置的不一样呢  实际使用也是大了或者小了
11-06-12 19:06
还在学习中
11-06-12 21:30
用实数要选择32位的
11-06-13 00:39
http://www.meas.com.cn/很好 可以看一下
11-06-13 08:38
已经解决了 谢谢大家  需要设置BIN16的  搞不懂怎么回事呵呵  BCD反而不对