登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:真诚请教VFD015M21A接线
点击:3076 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
652776606
真诚请教VFD015M21A接线,因为VFD015M21A是220V输入 却用的3相接线端子,不知道怎么样接220V电源
真诚请教高手解答
最后修改:
2011/6/11 20:50:35
11-06-11 19:56
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
接 R S试试
说明书应该写了
11-06-11 22:34
2楼
编辑
引用
管理
652776606
说明书已经看了好几天时间了,几乎可以背出来了。上面没有说单相电怎么样接。只标了3相电的接法。
问题在于它标的是系列产品的接法 这个是220V的,却没有
11-06-12 08:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这种三相一般随便接二相都可以的;
11-06-12 09:30
4楼
编辑
引用
管理
652776606
是接220V,随便接2组端子吗?
11-06-12 11:02
5楼
编辑
引用
管理
mlqwain
R.S,T接任意两个端子都可以的
11-06-12 16:25
6楼
编辑
引用
管理
652776606
非常感激你的答复
请问起停外部开关接那2个端子呀
11-06-12 20:59
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;没有说明书?
初始设定M0为正转端子,M1为反转;
GND为公共端;
11-06-13 08:57
8楼
编辑
引用
管理
652776606
非常感激大家的帮助 在大家的帮助下 机器已经安装好 今天已经正常工作了
再次感谢大家
11-06-13 22:54
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
首次使用变频器的话,建议说明书好好的看一下;
11-06-14 08:48
工控新闻
电动叉车龙头加码智能制造 中力股份拟投3.5亿元建设智能机器人项目
56G MezzaWave连接器:高速、灵活,赋能下一代智能系统
罗克韦尔自动化携手卫龙开展数字化合作,助力食品行业转型升级
台达东莞厂区获评国家级绿色工厂
全方位展示机床上下游产业链创新成果 2026届西安国际机床展举办